急~~关于制作变压器的圈数````求教

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 15:46:00
求教~
变压器初,次级圈数的比例是随初级的圈数增加(减少圈数)而增加次级圈数(减少圈数)那么举个例子:如下
比如;容量=500W.电压初=380.电压次=220
那么他们的圈数随便定义一个初级的圈数为1000匝而次级的圈数为600匝
那么,如果我的线架铙不下这么多圈,我可以减少初,次级圈数吗?还有减少之后对变压的电压有没有应响?如果可以的话减少多少圈数对电压应响不大
比如:我减少初级圈数减500圈.次级就是300圈.而这样子的还是380/220的电压吗?
我的意思是
我有个骨架是算好的可以做一个300VA的变压器,只要硅片全插上去就可以达到,
如:380/220电压,容量:300VA.求初,次级匝数可否减少
初级380圈数为680圈,线劲为0.6的线.
次级220圈数为415圈,线劲为0.8的线
铁心完全可以达到300VA的..求的是我可否将380的圈数减少,可以减少多少且不应响电压,电压差2-4V没有关系.初,次级是成正比我知道,只想知道减少的最低值是多少???

不对
根据铁心的参数,和导磁率,有一个相对固定的每伏匝数。需要的匝数就是从这个数字得出的。并且还要乘一个系数(原边0.9付边1.1左右)
另外根据功率和电压,计算出初级和次级的电流,在根据这个电流取用铜线直径
具体的计算公式和图表可以查书。
您的想法太简单了

看来您是根本不知道一般小型变压器的设计的,才会有随意选取线圈匝数的。
我这里只简单说一下设计的步骤:
1.根据需要输出的电压、电流计算出输出容量P2,选取变压器的效率,计算出一次测容量P1。
2.根据P1计算并选取铁心的截面积Q。
3.选择具体的铁心型号与厚度。
4.选取铁心中的磁通密度最大值,计算每伏电压需要的线圈匝数N0。
5.根据各线圈的电压,计算各线圈的匝数,为了补偿带负载时的电压降落,二次的匝数要增加5--8%。
6.选取导线的电流密度并计算各导线的截面积,进而选取各导线。
7.根据各个导线的规格、匝数以及绝缘填充,计算铁心窗口的容量,核对线圈能否容得下,必要时对所选的铁心加以修正。
主要就是这些。您看,线圈的匝数(每伏电压需要的线圈匝数N0)不是随意确定的。如果随意来确定,如果算多了,势必多用导线,也就要多用铁心,才能绕得下,体积重量都大,浪费材料,增加费用。如果算少了,铁心中的磁通密度势必高了,铁心发热要大,而且由于磁通密度高,要求激磁电流要很大,即使不带负载,一次导线发热也很大,导线细了不行,易烧毁,所以也不好。不知道您明白了没有。
上面是我12-13 01:45做的回答。
对于您的“问题补充”,等于是我上面回答的“4.选取铁心中的磁通密度最大值,计算每伏电压需要的线圈匝数N0”这一步,人家已经有的正确的每伏电压需要的线圈匝数N0,而您要降低该每伏电压需要的线圈匝数N0,就是说得要提高铁心中的磁通密度最大值,高于原有的值。因为每伏电压需要的线圈匝数N0,与铁心中的磁通密度最大值成反比。对于铁心中的磁通密度最大值(高斯),用变压器硅钢片时,一般取10000---12000高斯,用电机硅钢片的,取8000高斯,我看您可以提高铁心中的磁通密度最大值5---10%,也就是降低该每伏电压需要的线圈匝数N0为5---10%,